Сообщение Гость88 » Пн июл 10, 2017 5:57 pm

Добрый вечер! Подрядная организация при подключении счётчиков типа СЕ 301 прямого включения нарушила схему подключе.
Приходящий фазный провод зажали во 2(отходящая) клемму, а отходящий фазный провод зажали в 1(приходящую) клемму.
Вопрос: повлияет ли это как то на правильность учёта электроэнергии???

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7438
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Энергомера СЕ 301

Сообщение Концерн «Энергомера» » Вт июл 11, 2017 5:42 pm

Добрый день.
Счетчик на одно направление учета будет вести учет правильно.
Вместе с тем рекомендуем исправить схему подключения, т. к. при таком подключении энергоснабжающая организация имеет право составить акт о безучетном потреблении.