УСПД СЕ805М проблема со сбором.
УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Сбор идет только по первому счетчику.
-
- Сообщения: 7320
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Добрый день.
Опишите пожалуйста немного подробнее вашу проблему.
Опишите пожалуйста немного подробнее вашу проблему.
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
УСПД СЕ805 версия встроенного ПО 4.6. Занесено 7 счетчиков в конфигурацию. Сбор производится только по первому в списке занесённому счетчику. Есть ли возможность выгрузить конфигурацию из УСПД для того, что бы отправить вам?
-
- Сообщения: 7320
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Добрый день.
Так УСПД 805 или 805М? чем первый счетчик отличается от остальных? О каких счетчиках вообще идет речь (типы, версии)? По какому каналу опрашиваются счетчики?
Так УСПД 805 или 805М? чем первый счетчик отличается от остальных? О каких счетчиках вообще идет речь (типы, версии)? По какому каналу опрашиваются счетчики?
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
УСПД СЕ805М, версия ПО 4.6 июль 11 2017.
Серийным номером.
ЦЭ6850М v2.4 версия ПО 2.5.1, сен. 12 2016.
RS485-1.
И еще один момент: серийные номера УСПД считало, но показаний нет.
Серийным номером.
ЦЭ6850М v2.4 версия ПО 2.5.1, сен. 12 2016.
RS485-1.
И еще один момент: серийные номера УСПД считало, но показаний нет.
-
- Сообщения: 7320
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Какие ответы по неотвечающим счетчикам на вкладке «\Состояние\Результаты обмена с СЦИ»?
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
СЦИ 1 Выполняется
СЦИ 2-7 Обмен не производился
СЦИ 2-7 Обмен не производился
-
- Сообщения: 7320
- Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
- Контактная информация:
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Пришлите пожалуйста скриншоты следующих вкладок:
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Каналы связи для обмена с СЦИ
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Параметры
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Каналы связи для обмена с СЦИ
\Конфигурация\Измерения\Счетчики с цифровым интерфейсом\Параметры
Re: УСПД СЕ805М проблема со сбором.
Отправил на эту почту concern@energomera.ru.
После многих попыток была замечена ОДНА особенность:
После сброса на заводские настройки и добавления СЦИ, без изменения часового пояса, пошел сбор по всем СЦИ и в полном объеме.

После многих попыток была замечена ОДНА особенность:
После сброса на заводские настройки и добавления СЦИ, без изменения часового пояса, пошел сбор по всем СЦИ и в полном объеме.