СЕ805М RP01

balandavv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2018 8:45 pm

СЕ805М RP01

Сообщение balandavv » Сб окт 27, 2018 10:02 pm

Добрый день.
На одном присоединение к ТП установлены счетчики типа CE208 C2.849.2.OPR1.QD и CE308 C36 746 OPR1 .QYVF RP03 имеется УСПД CE805M RP01 версии 4.6 требуется подробная инструкция по настройке УСПД для опроса этих типов счетчиков.

...пробовал по инструкции http://files.energomera.ru/files/638f0f ... 3e2902.pdf ..не получилось

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7750
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ805М RP01

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср окт 31, 2018 3:34 pm

Добрый день.
Эта инструкция для технологии SmartMetering, а не для системы Split. Методика конфигурирования УСПД СЕ805М схожа с методикой для СЕ805 (во вложении). Единственное в «Канале связи для обмена с СЦИ» необходимо указать скорость для доп.модуля 15200, а не 9600.

balandavv
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2018 8:45 pm

Re: СЕ805М RP01

Сообщение balandavv » Пт ноя 02, 2018 12:41 am

...с методикой для СЕ805 (во вложении)...?? ..не обнаружил вложений.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7750
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ805М RP01

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт ноя 02, 2018 12:46 pm

Добрый день.
Эта инструкция для технологии SmartMetering, а не для системы Split. Методика конфигурирования УСПД СЕ805М схожа с методикой для СЕ805 (во вложении). Единственное в «Канале связи для обмена с СЦИ» необходимо указать скорость для доп.модуля 15200, а не 9600.

kral796
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2019 6:17 am

Re: СЕ805М RP01

Сообщение kral796 » Ср янв 30, 2019 6:40 am

Добрый день!
Подскажите, выпускаются сейчас УСПД с питанием от внешнего БП 9-27В? Как понял в СЕ805М основое 220В, но есть резервное 9-27В. можно ли через него подключить как основное?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7750
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ805М RP01

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср янв 30, 2019 3:20 pm

По видимому в Вашем запросе ECGL – это УСПД (неправильно установлена раскладка клавиатуры).
В этом случае УСПД CE805M может быть запитано как от основного (230 В переменного тока) так и резервного источника питания (9 – 27 В постоянного тока). Детально про питание, описано в руководстве по эксплуатации УСПД CE805M, в разделе 4.5.2: