Импульсные выходы

Marisov
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт июн 06, 2019 12:12 pm

Импульсные выходы

Сообщение Marisov » Чт июн 06, 2019 12:24 pm

Добрый день! Сейчас на одном из объектов занимаемся организацией системы сбора показаний по сети LoRaWAN.
На объекте в каждом щитке на этаже установлены по два электросчетчика СЕ 303 R33 745 JAZ и по два СЕ 102М R5 145-J

Согласно руководство, у обоих этих моделей есть импульсные выходы, возможно ли вести подсчет импульсов с этих приборов? Планируем использовать модемы ВЕГА СИ-11, у модема четыре импульсных выхода.

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Импульсные выходы

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 07, 2019 5:36 pm

Добрый день.
Судя по описанию модема ВЕГА СИ-11 у него 4 входа (а не выхода) для счета импульсов.
Также судя по описанию этого модема эти входы как раз и предназначены для счета импульсов в том числе со счетчиков электроэнергии.
Таким образом можно считать, что модем ВЕГА СИ-11 можно использовать для счета импульсов со счетчиков СЕ 303 R33 745 JAZ и СЕ 102М R5 145-J.
Параметры импульсных выходов счетчиков производства АО «Энергомера» в том числе счетчиков СЕ 303 R33 745 JAZ и СЕ 102М R5 145-J:
Выходы сделаны по схеме открытый коллектор. Работу с такими выходами поддерживает модема ВЕГА СИ-11 (судя по описанию), напряжение которое необходимо подать 8÷24 В и ток 10мА. Схемы подключения импульсных выходов счетчиков электроэнергии можно найти в руководствах по эксплуатации на приборы. Руководства по эксплуатации поставляются с приборами и размещены на нашем сайте. Передаточное число импульсных выходов указано на лицевой панели счетчиков.

Артем75
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2019 11:14 am

Re: Импульсные выходы

Сообщение Артем75 » Пт июн 21, 2019 11:21 am

Здравствуйте! У меня вопрос по счетчику СЕ101 R5.1 145 У него в руководстве по эксплуатации указана постоянная счетчика 3200 имп./(кВт•ч) (пункт 2.2.4). Так это параметр не постоянная счетчика, а передаточное число счетчика!!! (ошибка в документации?), т.к. постоянная счетчика - это коэффициент, обратный передаточному числу, т.е. энергия, приходящаяся на один интервал времени между импульсами ( один оборот диска). Это так?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7566
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Импульсные выходы

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт июн 21, 2019 3:58 pm

Добрый день.
Согласно ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии» значение, выражающее соотношение между энергией, зарегистрированной счетчиком, и соответствующей величиной на испытательном выходе является постоянной счетчика. Если эта величина является, например, числом импульсов, то постоянная счетчика должна быть в виде числа импульсов на киловатт-час (имп./кВт·ч )

Вернуться в «Однофазные многотарифные»