Счетчики для сетей 127/ линейное 220 3ф. 3пр. Help!!!

Кирилл
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:30 am
Откуда: Самара

Счетчики для сетей 127/ линейное 220 3ф. 3пр. Help!!!

Сообщение Кирилл » Пт янв 21, 2005 12:49 pm

Наша компания является дистрибьютером Вашей продукции, в частности счетчиков э/э. По ходу своей деятельности встречаемся со следующим вопросом:
В старой части нашего города (Самара), сохранились трехпроводные сети с линейным напряжением 220В. Необходимо подобрать стандартный 1 тарифный счетчик без доп. функций для трехфазного потребителя вышеописанной сети из номенклатуры Энергомера. Обратившись к местному отделению энергосбыта АООТ "Самараэнерго", мы получили копию письма от 23.10.98 от концерна Энергомера "НПО Квант" в адрес нашего энергосбыта, в которой написано, что для учета э/э в таких сетях возможно использование счетчика ЦЭ6803В 220В 5-50А по т.н. двухэлементной схеме включения и была приведена схема (к сожалению не могу прикрепить отсканированное изображение схемы). Но у меня возникают сомнения, т.к ни в одном паспорте на сетчики ЦЭ6803В не указана возможность подключения к описанной сети, да и дата письма старовата. Прошу дать Вашу рекомендацию по этому вопросу, можно ли все-таки включать в такую сеть например счетчик ЦЭ6803В 1Т 220В 5-50А 3ф, 4пр МШ или для такой сети есть особая модель счетчиков? Вопрос достаточно важен для нас.
P.S. Есть ли возможность получить официальное письмо с рекомендацией определенных моделей счетчиков для сети 3ф.3пр. 127/220?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 9154
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср янв 26, 2005 5:00 pm

На сегодняшний день в номенклатуре Концерна есть модификации счетчиком специально для работы в таких сетях - это ЦЭ6803В 127 (220)В и Ф68700В 127 (220)В. Схемы подключения указаны в паспортах счетчиков. В связи с этим, использование в Вашем случае счетчика ЦЭ6803В 220В 5-50А нецелесообразно.

Кирилл
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:30 am
Откуда: Самара

Сообщение Кирилл » Чт янв 27, 2005 8:28 am

Здравствуйте, спасибо за Ваш ответ:
На сегодняшний день в номенклатуре Концерна есть модификации счетчиком специально для работы в таких сетях - это ЦЭ6803В 127 (220)В и Ф68700В 127 (220)В. Схемы подключения указаны в паспортах счетчиков. В связи с этим, использование в Вашем случае счетчика ЦЭ6803В 220В 5-50А нецелесообразно.


Но.... Если открыть паспорт к ЦЭ6803 или Ф68700, видно что напряжения 127/220 В прописаны для счетчиков с 3ф.4 пр. схемой подключения. А в нашем случае 3ф. 3пр. схема включения.
Вопрос остается открытым...

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 9154
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт янв 28, 2005 4:40 pm

При подключении счетчика ЦЭ6803В 127/220 в 3ф.3пр. сеть ноль не подключайте.
Если Вы все же хотите использовать счетчик ЦЭ6803В 220/380, то его следует подключить по следующей схеме.

Кирилл
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:30 am
Откуда: Самара

Сообщение Кирилл » Пн янв 31, 2005 8:04 am

Спасибо, еще раз за ответ. Вы очень помогли.