СЕ301 R33подключение интерфейсов

Алексей Петрович Злобин
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб фев 16, 2019 10:38 am

СЕ301 R33подключение интерфейсов

Сообщение Алексей Петрович Злобин » Сб фев 16, 2019 11:00 am

СообщениеЧт май 26, 2016 6:10 pm

Добрый день.
Счетчик СЕ301 R33 146 JAZ на динрейку не имеют встроенных блоков питания для интерфейсных цепей.Если обеспечить питанием интерфейсные цепи,подключить через блок питания 12 В,будет ли осуществляться передача данных по системе АСКУЕ через ЕIA 485 по питающей сети О,4 кВ,либо должна быть отдельная сеть для сбора данных?До этого был установлен прибор Матрица NP73L.1-1-2,c основным коммутационным интерфейсом PL LV(силовая сеть 0,4 кВ).Счетчик Матрица вышел из строя.Энергопотреблением является жилой дом.кроме линии передач 0,4 кВ другие интерфейсные линии отсутствуют

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7618
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: СЕ301 R33подключение интерфейсов

Сообщение Концерн «Энергомера» » Ср фев 20, 2019 2:38 pm

Добрый день,
Счетчики СЕ301 R33 146 JAZ ведут обмен через ЕIA 485 по отдельным проводам связи , счетчики , которые ведут обмен по силовым линиям имеют PLC модем, и в обозначении таких счетчиков присутствует буква P Счетчики СЕ301 R33 146 JAZ в своем составе такой модем не имеют.
прибор Матрица NP73L.1-1-2 в своем составе имеет PLC модем.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»