Счетчик се 301

Анна2910
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 6:13 am

Счетчик се 301

Сообщение Анна2910 » Чт мар 28, 2019 6:19 am

Добрый день купили данный счетчик поместили в
коробку хотим повесить на столб либо забор на что восточные электрические сети сказали что данный счетчик подходит только для дома?

Концерн «Энергомера»
Сообщения: 7756
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2002 3:51 pm
Контактная информация:

Re: Счетчик се 301

Сообщение Концерн «Энергомера» » Пт мар 29, 2019 9:05 am

Добрый день.
1. В описании типа средства измерений "Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301" (приложение к свидетельству № 33802/1) (размещено в государственном реестре средств измерений) указано:
- "Счетчики применяются внутри помещений, в местах имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды…" (стр. 1, шестой абзац описания типа)
- "диапазон рабочих температур окружающего воздуха оС от минус 40 до 60" (лист 10, первая строка таблицы).
2. Параметры перечисленные в п. 1 показывают, что счетчик СЕ 301 соответствует категории 4 таблица 2 ГОСТ 15150-69 с расширенным температурным диапазоном (от минус 40 до 60 оС), что подтверждено государственными испытаниями и зафиксировано в описании типа средства измерений. Из сказанного следует, что счетчик СЕ301 может устанавливаться на опоре ЛЭП, на фасаде здания, если он будет установлен в шкафы/щиты для наружного исполнения, обеспечивающие степень защиты от пыли и влаги не менее IP54, что соответствует понятию " в местах имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды" из описания типа.
3. На основании п.1, 2 полученный Вами отказ может быть оспорен в установленном порядке.

Вернуться в «Трехфазные многотарифные»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя